本人见到申图中心申图意见:立管底部,不应采用T形管。
那位高手能给解释一下??
不用T形管,那怎么连接???
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    意思是:一般立管底部与回水干管不要做成90度,要使立管底部与回水干管沿水流方向做成锐角(45-60度),使回水干管回水对立管回水形成抽吸作用,有利于你的系统循环。
    2004-11-30 22:21:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,市政热水只有43度,怎么自已提高供暖温度

我是青岛的给一家一万平米的医院设计了空调系统,原设计市政热水温度为90度,通过一台1300KW的水--水换热器换热,可现在市政水温才43度,完全不能达到要求,不知有什么方法可提高水温,现我想加电辅助,可不知怎么加,加多大,请各位帮帮忙,多谢了!