土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 最大悬挑15m超大的双柱雨棚,求设计建议

最大悬挑15m超大的双柱雨棚,求设计建议

发布于:2014-06-05 21:33:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.jpg 2.jpg 4.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg

小弟最近遇到一个超级大的双柱雨棚,悬挑最大15m,雨棚高度11m,雨棚面恒0.2,活0.5,边梁恒载2kn/m,用的钢梁截面为HN1008x302,材料Q390,算是算过了···上面是截面,应力,挠度等,但是总觉得结构形式有点不对,节点处要旋100个螺栓,请大家指点指点,谢谢。

2.jpg


3.jpg


4.jpg


1.jpg


5.jpg


6.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 花田少年
    花田少年 沙发
    梁要分主次,你这太浪费了,与柱连接的大一些,收边的梁没必要那么大
    2014-06-08 11:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • 可卿
    可卿 板凳
    兄弟,你试一下9.5米处钢柱高度提高
    然后斜拉悬挑的9.5米的钢梁
    你直接悬挑9.5米
    截面太大了
    2014-06-08 09:26:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有一个厂房跨度为24.85米,长80米,请问大家,20米的跨度合理还是24.85米合理,高...

有一个厂房跨度为24.85米,长80米,请问大家,20米的跨度合理还是24.85米合理,高度为6米。费用如何?