如题!!!!!!!!!请问什么规程有相应要求???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
10KV进线柜保护一般设速断、过流保护。根据用电负荷性质等级、供配电容量、进线电缆截面等相关内容设定保护技术参数。出线柜应根据变压器容量设定过流保护、高温报警、超温跳闸等相关保护。进线柜、出线柜同项参数设定要匹配。
2014-07-27 15:07:27
赞同0
-
laodongzhe186
板凳
有可能是前几位大侠说的,就是保护定值的配合问题,一一般初次投入变压器都要做合闸冲击试验,其中之一的作用就是对各保护定值进行校验,还有一种可能就是他们接线有无闭锁
2014-07-27 14:34:27
赞同0