正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 956 人订阅
阅读下一篇
虽然时间紧迫,但还是决定考发输电了,双证在手感觉更踏实些,发输基础不打算花很多时间,但求通过,今天回去把书找出来,悲惨的我把公共基础送人了。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
关于您说的冲击系数问题,我明白了。再次感谢您的回复。另外一个问题是我做习题集时是遇到双电源(远端->电力系统和近端->发电机)并网运行,参考答案给出的是2.55,我看应是按远端短路进行计算,我的问题这里还有近端短路,为什么不取2.69等数值?不好意思我说明白。真心感谢。
2014-06-06 09:01:06
赞同0
-
wephonegg
板凳
本帖最后由 wephonegg 于 2014-6-6 07:13 编辑
2014-06-06 06:55:06
赞同0
加载更多回复 举报
短路电流最大可能的”瞬时值”,称为冲击电流ish=Ksh*Ipm,Ksh为冲击系数,就是式4—25中的”短路电流峰值系数”,既有远端又有近端时,每个源分别取不同系数。
回复 举报