土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教短路电流冲击系数

请教短路电流冲击系数

发布于:2014-06-05 15:45:05 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我理解图片中的公式4-25中的前两项之积为冲击系数,不知道这样理解是否正确?
另外我在做习题集时发现双电源供电(分别为近端和远端),参考答案给出的冲击系数为2.55,如只有近端或远端我知道如何选这个冲击系数,但这种既有近端又有远端的处理依据是什么?提前感谢各位的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    关于您说的冲击系数问题,我明白了。再次感谢您的回复。另外一个问题是我做习题集时是遇到双电源(远端->电力系统和近端->发电机)并网运行,参考答案给出的是2.55,我看应是按远端短路进行计算,我的问题这里还有近端短路,为什么不取2.69等数值?不好意思我说明白。真心感谢。
    2014-06-06 09:01:06

    回复 举报
    赞同0
  • wephonegg
    wephonegg 板凳
    本帖最后由 wephonegg 于 2014-6-6 07:13 编辑

    短路电流最大可能的”瞬时值”,称为冲击电流ish=Ksh*Ipm,Ksh为冲击系数,就是式4—25中的”短路电流峰值系数”,既有远端又有近端时,每个源分别取不同系数。
    2014-06-06 06:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

决定报名参加发输电基础

虽然时间紧迫,但还是决定考发输电了,双证在手感觉更踏实些,发输基础不打算花很多时间,但求通过,今天回去把书找出来,悲惨的我把公共基础送人了。。。

回帖成功

经验值 +10