阅读下一篇
新人 求助泡沫喷淋系统的具体做法本人刚入行快一年了 现在手头有个项目 大地下室自喷系统已经布置完毕 需要加入一套泡沫系统,组成自动喷水-泡沫联用系统。 但是由于地下室防火分区面积太大 每个防火分区配置一个混合器 不能满足混合器至最不利喷头的管道容积不大于720L,不知能不能在一个防火分区放置两个或者多个混合器,还有对于泡沫罐的配置不是很清楚,如果配置一个泡沫罐那泡沫罐与混合器的连接问题该怎么考虑,如果配置多个泡沫罐那又需要相应配置泡沫罐的加压泵,一次投入会增加,电的荷载也会增加 。希望前辈能够不惜赐教。{:2_81:}
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
王农勤
沙发
如:室内消火栓给水管道,一般根据压力,可选用镀锌钢管,加厚镀锌钢管,当压力较高时,可用无缝钢管(防锈).管道连接,小于等于DN80,用丝口连接,大于DN80的,用卡箍连接.室内消火栓给水管道,流速不大于2.5M/S.
2014-06-09 21:28:09
赞同0
-
胡子渣
板凳
那你最好是找个师傅或师兄请教一下,了解一下流程。然后才能按照流程来,哪个步骤的细节不清楚,那就再请教。
2014-06-09 09:13:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报