土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 这样的刀闸还能运行吗?
我厂一电站主变110KV侧1019接地刀闸上桩头支持绝缘子裙边有约1/4被飞石打掉,见图。110KV线路为中性点直接地系统。请问1019刀闸还能运行吗?支持绝缘子需要更换吗?

1191485579966.jpg

全部回答(6 )

  • hnxiangbin
    为安全运行考虑,建议还是换了比较好!
    2007-10-08 11:23:08 来自 PC 评论 举报
  • hygzw
    绝缘子破的一侧好象是直接接地暂时运行应没问题。
    2007-10-07 15:27:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10