现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    用于两个负载可以,用于一个负载不行。
    2014-06-07 06:51:07