土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通设计讨论吧】宾馆空调新风系统设计变通技巧

【暖通设计讨论吧】宾馆空调新风系统设计变通技巧

发布于:2014-06-04 11:02:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
未标题-2.jpg


导语:在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。



1、新风系统设计面临的问题

近几年,随着对节能和室内空气品质研究的深入,按照以往的设计方法设计出来的新风系统开始暴露出一些新的问题,其中较为突出的有以下两个方面:


1.1 能源浪费较为严重

目前,宾馆行业的竞争十分激烈,客房的住宿率不高,一层楼的房间仅有少数几个客人住宿的情况时有发生,经常需要为这少数客人运行空调系统。由于新风管道的设计和新风机组的选型均是按各房间的额定客人数计算的,所以当那些无人住宿的房间不开空调时,新风量就会过大。这样不但使宝贵的能源白白浪费,而且蒙受经济损失。


1.2 室内空气品质差

从前的新风送风量的计算仅仅考虑了空气中的CO2含量,但是从目前关于室内空气品质的研究看,光考虑CO2含量是远远不够的。新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管再送入室内在这些过程中可能受到许多污染。有的学者提出“入室新风品质”这个概念,它与入室新风年龄(即从新风口至送风口的输送时间)有关。新风入室时间越短,途经污染越少,新风品质越好。





56.jpg

2、合理设计新风系统

新风系统的设计,首先从新风系统布置方案的确定开始。新风系统布置方案常用的有下列5种主要形式:分层取风分层处理方式、竖井取风分层处理方式、集中处理分层送风方式、集中处理分层加压方式和集中送风分层处理方式。目前,占主流的新风系统布置是分层取风分层处理方式和集中处理分层送风方式。


合理选择新风系统布置后,为了满足节能与空气品质的要求,还需要对新风系统各个环节加以改进。

某宾馆413层为客房部分,14层为技术层,每层有房间20间,0104房定员为3人,05房定员为10人,0612房定员为2人。对于旅馆客房在允许少量吸烟的情况下,每人的新风量不少于30立方米/h,则每层的新风总量Lw=1080立方米/h。由于该建筑不设条式中间走廊,且单层的新风总量Lw比较小,所以不宜采取分层取风分层处理方式。


为了便于管理和节能,笔者认为采用转轮式全热换热器的集中处理分层加压方式较为合适,同时在每一层设置两台送风量分别为700立方米/h450立方米/h的风机向南北两侧的房间独立地送新风,对新风机组采用了送风温度控制。在新风系统的采风口和排风口设置“随风转向风帽”,该风帽通过风向标能灵活地将风口始终迎(背)向风吹来的方向,从而有效地利用风压的正(负)压,达到节能的目的。为了减小新风竖井和回风竖井的阻力和施工量,我们采用了玻璃风管做竖井。

为了改善空气品质,笔者采用 4 项措施:

该系统的造价比常规的不设转轮式全热换热器、杀菌器和负氧离子发生器的集中处理分层加压系统的造价贵10%,但是这部分多出的初投资可由节约的电费回收。




未标题-2.jpg


56.jpg

全部回复(142 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你认为太阳能混合动力空调技术有前景吗?

所谓“太阳能混合动力空调技术”,搜集了一些资料查看,大意是:“太阳能发电优先使用、不足功率由市电补充” 在阳光充分时使用太阳能供电,当太阳能发电变弱时,市电无缝、平滑切入补充,随用随取不需要储能。你认为这种技术有前景吗?

回帖成功

经验值 +10