土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 连梁下铁截断加固问题

连梁下铁截断加固问题

发布于:2014-06-03 13:53:03 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
剪力墙原有洞口(吊顶上)2000(宽)×400(高),现功能需要向上开200,原洞上连梁500×850下铁需要断掉后重新加固,请问这种情况如何选用加固方案?1.粘型钢2.粘钢板3.其他?
此连梁所在墙为纵向,即结构长向,且连梁位置为顶层,因此不存在抗震的问题。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mosha78
    mosha78 沙发
    我是北京地区加固公司的,主要做加固施工,有什么问题可以找我。
    TEL: 135 5266 0299 傅工
    2014-08-09 22:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • mosha78
    mosha78 板凳
    2\粘钢板 13552660299 北京地区专业加固公司的
    2014-06-17 13:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构加固怎么设计合理

原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)

回帖成功

经验值 +10