土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大面积库房内的消火栓保护半径的算法?急!急!

大面积库房内的消火栓保护半径的算法?急!急!

发布于:2004-11-29 10:36:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如我做的这个大面积6.3m的厂房(4万平方米),根据规范每个消火栓的流量最小是5L/S,这样充实水柱约是12m,那么消火栓的保护半径是否可以这样计算25*0.8+(12^2-(6.3-1)^2)^0.5=30.7m计算,这样消火栓的倾角约是26度
像这样的大面积的库房,水带的折减系数能不能取大值0.9呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hudafeng
    hudafeng 沙发
    对于层高大于3.5米的民用建筑和工业厂房h=Hm*sin45
    所以R=25*0.8+13*0.71=29.23M
    2004-12-06 11:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 板凳
    28m
    2004-12-06 08:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多