配电手册P297过电流保护灵敏系数的I2k2.min究竟怎么求?例题和真题求法不同,很晕。图1: 图2: 图3:请问配电手册第七章P297表7-3中,过电流保护 保护装置的灵敏系数公式中的 I2k2.min,究竟应用什么方法求呢?在配电手册的例题中,如上图2所示,把 I2k2.min当做低压侧两相短路时流过高压侧的超瞬态电流,然后利用0.866的关系求得。但是在06年上午案例题11题中,如上图3所示,把 I2k2.min利用2/3 *I22K2.min/nT。请问这是怎么回事呢?