xdp188 发表于 2014-6-3 16:43 有没有可能是接地接在进线端,而不是出线端,当时第一步拉闸后,变压器已经停止了,说明第一部没问题啊,我 …很有可能,你们是误合了电源侧的地刀。要先把主接线图看清楚哈,该合什么位置的地刀。
2014-06-03 18:13:03
赞同0
-
lxy11_
板凳
会不会低压侧有电容补偿柜,由电容器返送电,亦或同区管讲的有其他变压器并列运行着。接地刀合后引起三相短路。