请教我设计的地下一层戊类库房没窗,用设排烟井吗
请教我设计的地下一层戊类库房没窗,用设排烟井吗
我设计的楼房地上九层(一。二层为商业网点,上部七层住宅),地下一层为90平米左右的戊类仓库没窗,用设排烟井吗?
发布于
2014-06-02 12:41:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tmdct
我觉得你这个问题发到方案这里来不太合适。
但我就姑且答复你一下
总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
需要考虑排烟措施,你如果确定是戊类仓库,那么不用排烟井。