土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家看看这钢筋绑扎和混凝土施工有没有问题。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • duandianapple
    duandianapple 沙发
    第一张:应该是地下室底板砼浇筑吧?请楼主说明。关于成捆模板,一看就是用于压井的,防止打砼的过程中模板上浮。然后还在二次收面,旁边砼面还有很多水渍,干工程的人一般干不出这事。
    关于第一张图,有几点个人看法,不知妥当否。说的不再理,勿喷。1、墙拉筋扎的太高,定位作用不明显,一般5-10公分可以了。2、看到局部砼面覆盖有薄膜,是否在打砼时有下雨?第一捆模板压井处砼面有大片积水,需清除。3、左上角露出的一长条是梁钢筋?这个是神马情况?
    2014-06-15 20:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • lcobb
    lcobb 板凳
    图一,上荷载太早,左上角钢筋的好像是梁筋?没有吊模?定位箍形同虚设。
    图二,附加筋间距不一,且弯头处未绑扎,左下角的钢筋搭接三四根在一个搭接区。
    2014-06-14 02:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多