搭接长度LlF=几倍的LaE,比如1.2、1.4、1.6………………大家根据自己的观点发表意见,如只为赚土木币及威望值者请自觉绕道!!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句关于第一张图,有几点个人看法,不知妥当否。说的不再理,勿喷。1、墙拉筋扎的太高,定位作用不明显,一般5-10公分可以了。2、看到局部砼面覆盖有薄膜,是否在打砼时有下雨?第一捆模板压井处砼面有大片积水,需清除。3、左上角露出的一长条是梁钢筋?这个是神马情况?
回复 举报
图二,附加筋间距不一,且弯头处未绑扎,左下角的钢筋搭接三四根在一个搭接区。