土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 变压器三侧容量不同时电抗标幺值计算问题

变压器三侧容量不同时电抗标幺值计算问题

发布于:2014-05-31 20:39:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题11-15 220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(±8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标幺值0.0068(设SB=100MVA),110kV、35kV侧无电源。
11 、正序电抗标幺值X1高、X1中、X1低最接近:
A 0.1612 -0.0056 0.0944
B 0.0806 -0.0028 0.0472
C 0.0806 -0.0028 0.0944
D 0.2611 -0.0091 0.1529

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiu978
    xiu978 沙发
    是的,不错。
    2014-06-09 13:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1401539771024
    kaiwing 发表于 2014-6-1 09:57 在短路计算中变压器的额定容量说明中,有一条注解:对于三绕组变压器,是指最大容量绕组的额定容量。参见《 …多谢您的回答
    2014-06-02 16:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在开始复习注电专业课,还有希望吗

到现在一个字都没看,本来打算年后就开始复习的,但是期间发生了很多事情耽搁了,现在开始还来得及吗?我感觉肯定不行了,准备放弃明年再考了。

回帖成功

经验值 +10