题11-15 220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(±8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标幺值0.0068(设SB=100MVA),110kV、35kV侧无电源。
11
、正序电抗标幺值X1高、X1中、X1低最接近:
A 0.1612 -0.0056 0.0944
B 0.0806 -0.0028 0.0472
C 0.0806 -0.0028 0.0944
D 0.2611 -0.0091 0.1529
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiu978
沙发
是的,不错。
2014-06-09 13:59:09
赞同0
-
qq_1401539771024
板凳
kaiwing 发表于 2014-6-1 09:57 在短路计算中变压器的额定容量说明中,有一条注解:对于三绕组变压器,是指最大容量绕组的额定容量。参见《 …多谢您的回答
2014-06-02 16:30:02
赞同0
加载更多回复 举报