土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中间接头被击穿有几种可能

中间接头被击穿有几种可能

发布于:2014-05-30 14:55:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆长度有2.7km,离进线柜最近的一次中间接头炸掉了,井里有不少的水,是不是因为防水没做好?三相反序的时候,是否随意的调整两相就可以? psb.jpg




psb.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lczb72
    lczb72 沙发
    路过学习学习
    2015-04-13 15:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • spd2011
    spd2011 板凳
    films 发表于 2015-3-6 22:54 这是低压电缆中间头吗?接头处有水,应该用成套的中间接头带胶热塑管,每相线芯和整根电缆都用热塑管密封好 …10KV高压电缆。
    2015-03-09 13:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机并网需要什么手续

发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网

回帖成功

经验值 +10