土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统湿式报警阀及水流指示器误动作的解决方法

消防喷淋系统湿式报警阀及水流指示器误动作的解决方法

发布于:2014-05-30 14:30:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因项目为10层办公大楼,顶层设消防水箱及稳压装置,地下层设消防水泵,我方施工在原大楼水泵上出水,给新做3层 辅楼喷淋系统供水,辅楼稳压和10层办公大楼是共用一套,在系统运行时出现间接性辅楼3层水流指示器动作及湿式报警阀压力开关动作的故障,先怀疑是辅楼3层喷淋管有漏水情况,对相关水路检查无漏水情况后更换 了有关器件,但故障始终不能排除。特在此请教各位老师,问题出在哪里?怎样解决?
提示:1.我在没有办法情况下关小湿式报警阀进水阀门,故障排除。
2.目前管路排气后,末端压力控制在6公斤左右。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    回家好好看看
    2014-07-10 16:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    水流指示器误动作的原因:后面管网漏水或者试水阀被打开、水流指示气坏了;湿式报警阀误动作:后面管网漏水或者试水阀被打开、稳压系统设置有问题、湿式报警阀坏了。你可以分析一下。
    2014-05-31 13:01:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋工作压力1.2MPa限制范围和室外栓布置疑问

一、喷淋规范:8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施条文说明 8.0.1 由强制性条文改为非强制性条文。为了保证系统的用水量,报警阀出口后的管道上不能设置其他用水设施。系统配水管道的工作压力,仍维持原规定,即不大于1.2MPa。因为标准图集中有1.6MPa的湿式报警阀,这里的系统配水管道工作压力是指的水流指示器后的部分还是报警阀后管段?例如:100米的公建湿式报警阀就可以均设在地下室的泵房内,报警阀后压力超1.20MPa,但水流指示器部分压力已远小于1.20MPa,是否可行?

回帖成功

经验值 +10