发布于:2014-05-30 11:28:30
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
PKPM柱平法施工图里,配筋面积栏里点击计算面积,每根柱子会有一个As的项目,我看了一下这个As是根据satwe计算结果里,XY向钢筋计算值减去四根角筋的计算值的出来的,这个As值我们在配筋的时候需要满足吗?有什么计算依据?
我们自己在根据satwe计算结果配筋的时候,角筋一般都取大值,一般都用到25的钢筋,有时候归并柱配筋的时候,角筋很有可能还是并筋,那这个As值就很可能满足不了他这个要求了。不知道各位在自己手动配筋的时候有没有碰到过这个问题。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句SATWE、TAT、PMSAP等计算程序给出的计算结果中,纵筋的计算配筋主要包括以下内容:
图4-3 SATWE输出的柱计算配筋结果
输出参数说明:
Asc:一根角筋的最小面积,采用双偏压验算时,角筋面积不应小于此值;采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制。
Asxt,Asxb:分别为柱B边上端和下端的单边配筋面积,包括两根角筋的面积。
Asyt,Asyb:分别为柱H边上端和下端的单边配筋面积,包括两根角筋的面积。
在SATWE等计算程序中,由用户选择柱的配筋是采用单偏压计算或是双偏压计算,但是程序对于角柱、异型截面柱自动按照双偏压计算。
柱施工图程序选择纵筋实配钢筋时,对于每一根柱,程序从SATWE、TAT或PMSAP等计算程序的计算结果文件中主要读取了以上数据。程序同时读取了该柱的计算方法,即该柱是按照单偏压计算还是双偏压计算的方法。
程序在自动选筋时,分别取B边、H边上下端计算配筋面积的较大值来分别选择B边、H边的实配钢筋,使每一边的实配钢筋的面积要大于其相应的计算面积值。如果用户在计算参数种选择本层柱的实配钢筋应同时满足其上层柱的下部计算钢筋,则程序按照本柱B边、H边上下端计算配筋面积和上层柱B边、H边下端计算配筋面积的较大值来选择钢筋。规范要求矩形柱单边配筋率不小于截面面积的0.2%,如果输出的单边计算配筋不满足要求,程序则自动按截面面积的0.2%选筋。
如果计算程序选用的是双偏压的计算方法,则程序在计算单边实配钢筋时,还要取实配角筋面积不小于角筋计算面积Asc。如是按单偏压计算,角筋计算面积Asc没有意义,软件选择的实配角筋面积可能比计算面积Asc要小。
柱角筋过大的话,会引起全截面配筋面积不满足最小配筋率要求。这是因为,角部钢筋是B边、H边共用的,软件输出的单边配筋面积Asx和Asy均包含2根角筋的面积。因此全截面配筋面积Asa的计算公式应如下式:
Asa=2*(Asx+Asy)-4*Asc,其中Asx、Asy、Asc分别为B边、H边和角部的钢筋面积。
由上式可以看出,实配角筋越大,全截面配筋越小。如果实配角筋比计算面积大很多,而单边面积不增大,则实配的全截面配筋面积会比计算输出的结果小。单偏压计算的话,不需控制全截面配筋面积。但如果用双偏压计算,上述情况是不允许的。因此如果双偏压计算时遇到这种情况,软件会增大腹筋的面积,保证全截面实配钢筋不小于计算软件输出的全截面配筋。
不论单偏压计算还是双偏压计算,全截面配筋都需要满足最小配筋率的要求。如果实配全截面面积不满足配筋率要求,软件也会增大腹筋面积,保证全截面实配钢筋不小于计算软件输出的全截面配筋。
此内容出自PKPM知识堂——施工图——矩形柱单边选筋
回复 举报
回复 举报