土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 节流阀开度对喷射式制冷系统有何影响?

节流阀开度对喷射式制冷系统有何影响?

发布于:2007-10-04 08:37:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前遇到这样一个问题,一直也没有相通,望高人指点一二。

目前在做一个喷射式制冷系统的实验,用的是R134a,系统流程是:制冷剂通过发生器(用热水加热制冷剂使之由液态变为气体),制冷剂蒸汽温度大约是60℃,然后通过蒸气喷射器进入冷凝器(冷凝器用的是套管式换热器,用水冷却蒸气,采用顺流换热,开始时为逆流,为了降低冷凝器入口压力,后改为顺流的),冷凝后的液体分两路,一路通过节流阀,蒸发器进入喷射器的抽吸口;另一路经过隔膜泵加压后进入发生器,从而完成整个循环。
问题:1当节流阀全关或接近全关时,可以听到明显的喷射的声音,但随着阀的开度的增大,基本上就听不到声音了;
2.制冷效果很差,不知是什么原因,应该从那些方面进行分析;
拜托大家了
  • xmw6363
    xmw6363 沙发
    1、效果差喷嘴设计是否合理?
    2、本人认制冷效果与喷嘴和节流阀都有关系,喷嘴的喷气小,蒸发温度上升,要获得较大制冷量,蒸发器换热面积需要更大;喷气量大,蒸发温度下降,只要节流阀开度适度,制冷效果就会明显上升。
    3、关于声音,首先节流阀关小,喷射流量较大,发生器与冷凝器压差增大,喷射流速增大,当然噪声大了。
    另外问一句,你们的喷射器是根据什么做的?QQ:530799546,一起讨论
    2007-11-16 10:44:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氟双级压缩

大家有没有氟双级压缩的资料给传一个呀,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10