发布于:2004-11-28 20:06:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟没有做过厂房的配电,欢迎各位大师赐教,有一4000方厂房主要生产电气产品的,现有设备:24台焊机每台35KW,剪板机 :5.5kwX5台+4kwX2台 折机:5.5kwX9台 12T冲床:1.1kwX31台 25T冲床:2.5kwX33台40T冲床:4kwX16台 63T冲床:5.5kwX15台 80T冲床:5.5kwX6台 焊机的计算功率是否按:Pe=35KW×根号0.6(暂载率)×0.35(功率因数)=9.5kW,9.5X24台=227KW 计算,假如这样的话我选用什么电缆呀?如果有类似的图纸可否传给小弟参考一下,小弟感激不胜!谢谢
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
point@dq
沙发
指尖年华版主好样的,应送鲜花呀!对于手头没有工厂供电和没做过工厂供电的人帮助太大了.
2004-12-01 09:10:01
赞同0
-
refuhen
板凳
需用系数的取值是个难题,我觉得最好与甲方沟通一下,简单了解一下生产过程,再对照一下手册上的数值,看是不是合理。
2004-11-30 12:17:30
赞同0
加载更多回复 举报