土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这道2013年真题张工培训、老妖精培训、彭老师培训答案均不一样,我该如何是好?

这道2013年真题张工培训、老妖精培训、彭老师培训答案均不一样,我该如何是好?

发布于:2014-05-30 09:21:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2013年注册给排水考试第二天下午案例第20题:
审查某工程水喷雾系统设计图纸时,审查人提出以下5 条意见。判断有几条意见是正确的?
指出是哪些条,并说明理由。
①系统未设泄水阀,应补设
②系统未设水流指示器,应补设
③系统未设水泵接合器,应补设
④系统过滤器后的管道不应采用衬塑钢管,应修改
⑤系统加压设备虽采用稳压泵稳压,但还应补设高位消防水箱
(A)2 条(B)3 条(C)4 条(D)5 条
张工培训版答案:①、③、⑤正确
①根据水喷雾规范第4.0.6.3 条,应设泄水阀;
③根据设计手册,应设水泵接合器;
⑤系统有加压设备,应为临时高压系统,应设置高位消防水箱。
解析:
①正确,根据《水喷雾灭火系统设计规范》第4.0.6.3 条;
②错误,水喷雾灭火系统是雨淋阀报警后保护区内的所有喷头都喷水,因此不需要设置水流指示器。
③正确,根据《建筑给水排水设计手册》(第二版上册)第641 页图6.5-7,水喷雾灭火系统也应设置水泵接合器。
④错误,虽然《水喷雾灭火系统设计规范》第4.0.6.1 条规定应采用内外镀锌钢管,主要目的是保证过滤器后的管道不再有影响雨淋阀、水雾喷头正常工作的锈渣生成,但这本规范是1995 年发布的,当时还没有衬塑钢管等新型管材,衬塑、涂塑等新型消防管材对于上述功能更为明显。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.2 条、秘三修订版P132、《2009全国民用建筑工程技术措施-给水排水》7.5.1.1 关于消防给水管材的论述,采用衬塑钢管是可以的。
⑤正确,根据秘三修订版P60,题目中的系统有加压、稳压设备,可也判定是临时高压系统,除了常高压消防给水系统,其它系统均应设置高位消防水箱。
彭老师版答案:①、③正确
主要解答过程:
①按照《水喷雾灭火系统设计规范》4.0.6.3 条:应设泄水阀、排污口,故正确。
③按照《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》7.4.4.1.2 条:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统(细水雾灭火系统除外)等其他自动喷水灭火系统均应设置水泵接合器,故正确。
注:按照《水喷雾灭火系统设计规范》4.0.6.1 条:过滤器后的管道,应采用内外镀锌钢管……。参考该条文的条文说明可知,此处规定使用内外镀锌钢管的目的就是为了使管道内不产生锈渣。而此设计采用衬塑钢管同样可以达到此目的,故第④条审查意见是不正确。
老妖精版答案:①、③、④正确 ,解答见图片

35.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xhjack001
    xhjack001 沙发
    ---------------------------
    2014-06-03 15:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • cqchenglin
    cqchenglin 板凳
    我偏向老妖的答案,措施跟规范不一致时以规范为准。措施只能做参考。
    2014-06-03 12:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 731 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今年报名比往年晚啊

如题'今年报名还没开始,往年这个月28号就开始报名了呢,哪位大神知道怎么回事?

回帖成功

经验值 +10