双拼电缆室外穿管敷设求助
双拼电缆室外穿管敷设求助
有一配电回路,采用2根同规格5芯150平方毫米电缆(YJV-1KV-4*150+1*70)双拼,室外采用穿钢管埋地敷设。请问:是2根电缆穿在同一根钢管里敷设,还是分别各自穿一根钢管敷设呢?因为2根电缆穿在同一根钢管里敷设,那得选多大的钢管啊?请教各位专家,百忙之中给个解决办法。谢谢。
发布于
2014-05-29 23:04:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
开心老爸
oldriver 发表于 2014-5-30 13:45 谢谢。如果是非金属管,我是想分管敷设了,因为同管敷设管径太大。但是敷设部位是承压场地和出入建筑物处 …单根电缆才会出现涡流,三相五芯的电缆不会产生涡流的
2014-05-30 17:31:30
来自 PC
评论
举报
oldriver
开心老爸 发表于 2014-5-30 09:37 可以同管敷设,也可以分管敷设谢谢。如果是非金属管,我是想分管敷设了,因为同管敷设管径太大。但是敷设部位是承压场地和出入建筑物处,只能采用穿厚钢管。虽然采用同规格同路径电缆双拼,但是万一稍微不同,实际运行时又不平衡电流产生,那钢管里面5芯电缆电流的矢量和就不是零,导致钢管产生电磁涡流,轻则带来能量损耗,严重的话,可能造成发热等隐患。请哪位有实际经验的专家帮忙指点一下。谢谢。