请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?
请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?
请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?屋面檩条都用到双C280*80*2.5的才能算过去。
发布于
2014-05-29 19:12:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jszxwsw
你的设计不是按电梯厂家要求干的吗
2014-05-30 14:10:30
来自 PC
评论
举报
推荐答案
cadxzhou
柱距做到10.5m当然可以。不过,你不按模数设计,檩条、屋架、支撑……等都是非标准的,所有的标准构件都用不上,设计工作量太大。一个工程做下来,你要磨到什么时候,老板能接受吗?建议做成9.0m或12.0m,并尽量采用标准构件。