土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?
请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?屋面檩条都用到双C280*80*2.5的才能算过去。

全部回答(8 )

  • jszxwsw

    你的设计不是按电梯厂家要求干的吗
    2014-05-30 14:10:30 来自 PC 评论 举报 推荐答案
  • cadxzhou
    柱距做到10.5m当然可以。不过,你不按模数设计,檩条、屋架、支撑……等都是非标准的,所有的标准构件都用不上,设计工作量太大。一个工程做下来,你要磨到什么时候,老板能接受吗?建议做成9.0m或12.0m,并尽量采用标准构件。
    2014-05-30 10:09:30 来自 PC 评论 举报 推荐答案
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10