请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?屋面檩条都用到双C280*80*2.5的才能算过去。

全部回答(8 )

  • jszxwsw

    你的设计不是按电梯厂家要求干的吗
    2014-05-30 14:10:30 来自 PC 评论 举报 推荐答案
  • cadxzhou
    柱距做到10.5m当然可以。不过,你不按模数设计,檩条、屋架、支撑……等都是非标准的,所有的标准构件都用不上,设计工作量太大。一个工程做下来,你要磨到什么时候,老板能接受吗?建议做成9.0m或12.0m,并尽量采用标准构件。