土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于单台中置柜是否可以即进线又出线
因原用负荷开关加熔断器保护变压器,现要求改用断路器保护变压器,现在的问题是单台800宽的中置柜能否上进上出(进线过个真空断路器后就出线),因本人看了西门子、ABB、施耐德的一次方案都没有明确的画出进线过断路器后立即出线,都是进线过断路器到自己柜体内的母线了。希望能传我个单台中置柜上进上出的样本。谢谢大侠。

全部回答(6 )

  • lingxuct
    标准柜子没有在一个柜子同时进出线的,楼主原负荷开关接变压器,没必要换断路器,想做电流保护,请设法装电流互感器和负荷开关的电动跳闸机构。
    2014-06-02 07:59:02 来自 PC 评论 举报
  • 开心老爸
    做不到的。因为隔离开关是必须要的
    2014-06-02 06:40:02 来自 PC 评论 举报