10kv 5000KW总负荷,从变电站到车间变电所的距离为13km,请问需要用高压电容补偿柜吗
10kv 5000KW总负荷,从变电站到车间变电所的距离为13km,请问需要用高压电容补偿柜吗
10kv 5000KW总负荷,从变电站到车间变电所的距离为13km,请问需要用高压电容补偿柜吗,需要多大的电容器
发布于
2014-05-29 16:58:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
电气交流
在终端需要补偿以减少压降。
你这个距离大了点,实在不行就分裂线,只是豆腐会整成肉夹钱。
2014-06-08 22:59:08
来自 PC
评论
举报
fitman
要看补偿的目的。一般低压补偿就可以了,高压补偿只起到补偿车间变产生的无功,用处不大。除非你有高压电机,那就按电机的空载电流来计算补偿量。
2014-06-08 21:41:08
来自 PC
评论
举报