DCS 变频器 稳压泵只能0.4MPA

发布于:2014-05-29 16:07:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位高材生:公司稳压泵由DCS和变频器控制,变频器给定起动频率是28Hz(起动压力既0.4Mpa),我现在后台电脑设到0.6Mpa,稳压泵还是0.4Mpa,后台设定压力调高和调低稳压泵压力就是保持在0.4Mpa(既起泵压力),经测试,后台机柜加到变频器上的4-20ma电流是有的,变频器手动调压也是好的,把变频器上的接地线解掉,频率能够上升到50Hz,信号线的屏蔽层也是好(只有首端一点接地),请问各位高材生到底是什么原因导致的,我该怎么解决啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • weeest
    weeest 沙发
    水泵没错的话,最近有没有换过压力感应器?或者自己动了那些参数?一般是模数转换的参数不匹配。
    2015-06-13 17:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • qjian007
    qjian007 板凳
    我们经常要中控DCS和变频器两端对频率,看中控调整后变频器有没有随之变化,没有变化信号不到或参数设置不对;也可能是量程设置不对,会变化但显示不对应。
    2015-06-07 14:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

推荐一本新书《自主式传感器系统的能量收集——设计、分析以及实践应用》

关于本书随着无线通信技术,传感器,驱动器以及高度集成的微电子技术的飞速发展,无线传感器网络(WSN)备受广泛的关注。通过对物理环境的监测和控制,尤其是一些偏远地区,这里的物理环境通常是指人为难以到达或很危险的地区,WSN显示出独特的优越性。WSN的出现是有线传感器的重大突破,大大减少了电路通信电缆以及相关安装及维护的费用。针对工程系统的实时信息要求,WSN的应用是非常宽泛的,如从智能控制系统到医疗卫生系统,环境控制系统,等等。随着硬件电路变得既便宜又小型化,出现了越来越多的WSN应用,特别是这些小型的无线传感器节点为电子系统提供了机遇,为了实现“忘记部署”的场景,将这些小型的无线传感器节点悄无声息地嵌入日常用品中。