3.4.22 住宅楼地下汽车库应符合以下要求:
1 汽车库内严禁将宽的单车道兼作双车道使用。
2 当电梯直通多层住宅下部的汽车库(含地下汽车库)时,应设置电梯侯梯厅并采用防火分隔措施。库内直通住宅单元的楼(电)梯间应设门,严禁利用楼(电)梯间进行自然通风。
3
地下汽车库可与住宅地下室相通,人员疏散可借用住宅楼梯,若不能直接进入住宅楼梯间,应在汽车与住宅楼梯之间设走道相连。开向走道的门均应为甲级防火门。汽车库人员疏散距离应算至住宅楼梯间。
对于技术措施中的关于地下车库的疏散,有一些疑惑还望更有经验的大师给予指点
这里说的人员疏散可以借用住宅楼梯,我的理解是根据汽车库防火规范
地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于两个。我的理解是可以有一个直通室外的安全出口,另外一个可以借用(比方住宅地下的核心筒内的楼梯,上海规定是疏散走道需联通到楼梯间或者前室),或者与相邻为停车的防火分区共用一个楼梯
现实是做过不同地方的项目,有的是有一个直通室外的,另外一个借用住宅地下的楼梯的
有的就是两个疏散楼梯都是住宅地下部分的。
不知道各位有和看法
欢迎各位大师赐教解惑!!
解惑有惊喜,回复需谨慎........
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报