本小区内设置一座消控中心
该消控中心设置在两座18层主楼之间的地下室内,属地下建筑。
去年的一次雷雨天过后,消控中心的消防报警主机柜内主板全部烧毁,
昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
很纳闷,雷击也该击旁边的两座高层主楼啊,怎么会击中一个地下建筑呢,是不是由雷击导致的烧毁呢?
另一个疑惑是,如果是雷击,为什么一个房间里的其他设备没坏,单坏了报警柜呢
问题3,该房间如果没有做好接地,是否会引起雷击烧坏设备呢?要如何改造,避免日后继续遭雷击呢?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
跪求高人解答,谢谢谢谢