土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厂房大型屋面天沟截面计算问题

厂房大型屋面天沟截面计算问题

发布于:2014-05-29 09:45:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 wangting9023 于 2014-5-29 09:47 编辑

想请教一下各位做过大型厂房的水友,内天沟截面大家是怎么计算的。我自己的疑问如下:
假设一屋面长200m,单坡宽25m,两屋面之间设内天沟,请问有多斗落水管的情况下天沟负担的汇水面积如何划分,是按每斗落水管分担部分还是按照整个屋面一起计算,内天沟考虑两端溢流的问题,不建议人为单独分隔成段,工程地点四川成都,我们院去年去了技术措施计算按十年暴雨重现期,斜屋面1.5系数,最大雨量:607.5L/s。均布15m一雨水斗。
按整个屋面计算两端出流,长天沟有效截面:1*0.25m,实际施工很难做这么大。
按单独雨水斗分隔汇水面积,天沟有效截面:0.3*0.2m,实际工程不可能这么小。


求解。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 攻城师55731
    天沟设计在建筑里有规定说明,一般是建筑给好,你布置雨水斗和立管就行!

    适当划分汇流面积!
    2014-06-11 11:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • paincn123
    paincn123 板凳
    天沟是由建筑专业设计的,你只用管需要做几根雨水管就行了