土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厂房大型屋面天沟截面计算问题

厂房大型屋面天沟截面计算问题

发布于:2014-05-29 09:45:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 wangting9023 于 2014-5-29 09:47 编辑

想请教一下各位做过大型厂房的水友,内天沟截面大家是怎么计算的。我自己的疑问如下:
假设一屋面长200m,单坡宽25m,两屋面之间设内天沟,请问有多斗落水管的情况下天沟负担的汇水面积如何划分,是按每斗落水管分担部分还是按照整个屋面一起计算,内天沟考虑两端溢流的问题,不建议人为单独分隔成段,工程地点四川成都,我们院去年去了技术措施计算按十年暴雨重现期,斜屋面1.5系数,最大雨量:607.5L/s。均布15m一雨水斗。
按整个屋面计算两端出流,长天沟有效截面:1*0.25m,实际施工很难做这么大。
按单独雨水斗分隔汇水面积,天沟有效截面:0.3*0.2m,实际工程不可能这么小。


求解。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 攻城师55731
    天沟设计在建筑里有规定说明,一般是建筑给好,你布置雨水斗和立管就行!

    适当划分汇流面积!
    2014-06-11 11:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • paincn123
    paincn123 板凳
    天沟是由建筑专业设计的,你只用管需要做几根雨水管就行了
    2014-05-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅室外给排水管道工程设计应注意的问题

住宅室外给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。在以人为本原则下,住宅室外排水工程的设计和施工具有更多地适应性。下面结合工作实践谈谈住宅小区室外给排水管道工程设计中需要着重考虑的几个问题。给水管道工程设计给水体制的选择  给水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和给水 程总体规划为主要依据。给水体制(分质、分区、分压、环状、支状)的选择,应更根据城镇和工业企业规划、用水规模、用水性质、水压、地形等条件综合考虑确定。

回帖成功

经验值 +10