次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于 12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    梦幻无极 发表于 2014-5-30 21:57 这里的Lab与钢筋满应力时的要求是不同的,对于带肋钢筋而言Lab=12d。这个取值依据在哪啊??25楼的说明是正解。
    2014-05-31 21:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • 一类场地
    一类场地 板凳
    本帖最后由 zhou0919 于 2014-5-30 23:37 编辑

    13g101有个施工难题解答。《g101系列图集施工常见问题答疑图解》,也是一本图集,跟11g101长的差不多,里面有相关解释,当次梁下部钢筋不满足直锚时,直锚0.6Las,带肋钢筋Las=12d,然后弯锚90度,长度15倍d。
    2014-05-30 23:27:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多