土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一层地漏排水管是否可以用深水封地漏代替S弯?
现在在做一个住宅项目,按设计图纸要求,一层地漏排水设置S弯做水封。现场一个老水准备用深水封地漏(水封深度大于50mm)代替系统中的S弯(用深水封地漏后,排水管道系统就取消S弯,以立管直通代替之)。他的理由是一层排水横管是埋入地下的,万一S弯堵了将来没办法维修。我觉得有些道理,大家是什么看法呢?

全部回答(15 )

  • 嗨4你的益达
    讲的不错,只有地漏水封达到规范要求就不要S弯了,而且地下维修不好,
    2014-07-03 16:08:03 来自 PC 评论 举报
  • lxhui97
    地漏水封容易干,应该加S水封。避免业主后期投诉。
    2014-06-19 09:25:19 来自 PC 评论 举报