土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑

用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑

发布于:2014-05-28 14:49:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、比如COD都是900的水,用活性污泥法处理,A的BOD是400,B的是300,那如果容积负荷一样的话,B的池容就是A的75%?工业废水能单纯的这么考虑吗?如果不是这么考虑的话,为什么?两者最终处理完了会差多少的cod

2、很多曝气池之前,会设计所谓水解酸化池,活性污泥全部或部分回流到这里,起到水解酸化的作用。也有的是水解酸化是污泥床形式的,使得水解酸化菌不进入曝气系统。
但是,厌氧,比如IC前面的水解酸化就没有泥,这的确也能实现水解酸化,因为接触的一些蔗渣喷淋水,从料场出来的时候就已经酸化了。那既然这样
曝气池那里的水解酸化为什么还要投泥?或者说,为什么还要设置水解酸化,因为从格栅开始,经过调节池、初沉池就已经水解酸化了啊?还就差水解酸化池中的那4-8h?

  • boilet
    boilet 沙发
    1 你这样考虑,前提是第一A和B的出水BOD均为0,第二单位时间内进水量相同。容积负荷指单位曝气池容积,在单位时间内所能去除的污染物的量,可以根据公式计算的。2 水解酸化是为提高污水的可生化性,为后续处理创造条件,根据污水的性质设计,适合有机物浓度高,ss含量高等废水,不是必须添加的。水处理反面问题可以到环保,.通与大家交流,污泥回流一方面可以补充水解酸化池中污泥的量,另一方面有利于脱氮作用。
    2014-05-28 15:28:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于给排水管道吊运和安装

混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。

回帖成功

经验值 +10