土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑

用BOD负荷算池容和水解酸化的疑惑

发布于:2014-05-28 14:49:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、比如COD都是900的水,用活性污泥法处理,A的BOD是400,B的是300,那如果容积负荷一样的话,B的池容就是A的75%?工业废水能单纯的这么考虑吗?如果不是这么考虑的话,为什么?两者最终处理完了会差多少的cod

2、很多曝气池之前,会设计所谓水解酸化池,活性污泥全部或部分回流到这里,起到水解酸化的作用。也有的是水解酸化是污泥床形式的,使得水解酸化菌不进入曝气系统。
但是,厌氧,比如IC前面的水解酸化就没有泥,这的确也能实现水解酸化,因为接触的一些蔗渣喷淋水,从料场出来的时候就已经酸化了。那既然这样
曝气池那里的水解酸化为什么还要投泥?或者说,为什么还要设置水解酸化,因为从格栅开始,经过调节池、初沉池就已经水解酸化了啊?还就差水解酸化池中的那4-8h?

  • boilet
    boilet 沙发
    1 你这样考虑,前提是第一A和B的出水BOD均为0,第二单位时间内进水量相同。容积负荷指单位曝气池容积,在单位时间内所能去除的污染物的量,可以根据公式计算的。2 水解酸化是为提高污水的可生化性,为后续处理创造条件,根据污水的性质设计,适合有机物浓度高,ss含量高等废水,不是必须添加的。水处理反面问题可以到环保,.通与大家交流,污泥回流一方面可以补充水解酸化池中污泥的量,另一方面有利于脱氮作用。