土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 砖混结构楼板出现贯缝

砖混结构楼板出现贯缝

发布于:2014-05-27 19:37:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
正在施工的一栋砖混结构的房子已至三层,一层楼面拆模后无裂缝也有预埋线管,二层楼面有预埋线管的地方都是沿线管走向均有裂缝且贯通整跨板面,三层模板未拆。个人认为可能是商品混凝土的水灰比过大,线管处本来就会造成骨料稀少。请问我这解释是否合理,或者有什么解决方案。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wingsunme
    wingsunme 沙发
    线管摆放有问题,加钢筋网片加强
    2014-08-24 10:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    必须加钢筋网片。间距150.
    2014-08-22 11:29:22

    回复 举报
    赞同0