72KW是电热设备220V供电的。其他为三相电机设备或者感应开关等。不明白为什么只要3*35+25的电缆
72000除以220V等于327安培啊。怎么只用35的电缆。就算分配均匀的话那零线是不是会不够呢???
不明白。。。每相100多点的电流但是零线是不是还是应该327个电流啊?不懂

全部回答(10 )

  • tumuqileiqi
    我也有类似疑惑,虚心学习~~~
    2014-05-27 23:16:27 来自 PC 评论 举报
  • wxdchgs
    1、“72KW是电热设备220V供电的”。但它们是平分到每相的。即每相24千瓦。电流约109A
    当三相平衡时零线电流近似为零,不用考虑。
    2、“其他为三相电机设备或者感应开关等”共8千瓦。电流按16A计。
    每相电流不过125A左右。YJV电缆能满足需要。(刚开机时电流大,进入保温时就没这么大了。)
    2014-05-27 22:56:27 来自 PC 评论 举报