本帖最后由 yintao0929 于 2014-6-4 17:55 编辑
各位同仁大家好,小弟遇一难题,一6KV单母线分段(电源一用一备不分段运行)站内原有一套6KV手投电容补偿,后改造为自动补偿,但补偿控制器为一台单输入测电流测量信号,即只能检测一个6kV进线柜的电流,造成若运行备用电源只能再次手动投切电容,因此想做一个电流互感器二次侧电流信号切换箱,见图片单相示意。两侧互感器二次侧连接继电器常闭触点短路并串联接入检测装置,选择检测一段时,互感器与测量装置串联,并且二段互感器电流短路,同理测量二段,实现手动调整后的自动投切,请问此方案有何弊端是否可行,小弟在此谢过各位前辈。
上次的图片没发送成功,见谅。
后经咨询,定下方式是在测量互感器二次侧在加装5/5互感器检测无功,这样可避免在高压侧再加装专用的互感器,但是对相位差的问题没有把握。经查GB1208-2006,国标0.2级20%相位差在15分,国标0.5级20%相位差在45分,转换两次的相位差应小于60分,测量误差小于1.5%,应该影响不大?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是否2个互感器的二次侧串联,由短路装置分别控制之意?
回复 举报