土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对新火规消防控制逻辑关系的疑惑

对新火规消防控制逻辑关系的疑惑

发布于:2014-05-27 13:05:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新火规2013 4.1有几个强条,应按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出信号,不知道这个控制逻辑是什么意思,是不是原来的原理图都不能用了,请各位高手解答一下,谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 沙发
    云飘飘 发表于 2014-5-28 06:00 就是下面各节说的联动控制逻辑关系,设计人员只要交代清楚,供货商编制控制逻辑。谢谢你的答复
    2014-05-28 09:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    就是下面各节说的联动控制逻辑关系,设计人员只要交代清楚,供货商编制控制逻辑。
    2014-05-28 06:00:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

搞不懂国外的产品-意大利DOSSENA漏电保护继电器

近日有客户退回来两个意大利DOSSENA漏电保护继电器,经理需要我检测下。 我为了提高工作效率, 直接给漏电保护继电器上220V交流电,没给连上漏电保护继电器。上电后漏电保护继电器的“Fault”灯常亮,“On”灯常亮,“Trip”灯常亮。尼玛,什么情况, 一上电,漏电保护就跳, 跟我想的不一样。以前玩国产的时候,只要接好线, 在按个"TEST",漏电保护继电器动作。小弟赶紧看了下说明书,原来它还带有自检功能, 一定要检测到零序电流互感器中的测量线圈和测试线圈电气之间的连接是否中断,以及是否短路,才开始正常的运行监测,这点不得不说老外就是考虑周全,不过国内的产品大多数都有这个功能,没什么好说的。看来还真不能偷懒,接好零序电流互感器后上电,发现漏电保护继电器中的“Fault”灯闪烁,“On”常亮,又有出现状况。说明书上又没有对这一情况说明,最后只能跟国外工程师沟通。问是什么原因造成的,国外回复:“The fault is flahsing because the “opening coil” is not connected. In case it is connected the fault led turns off automatically.” 翻译:故障灯闪烁是因为“开启线圈”没有连接,如果它是连接故障会自动关闭。

回帖成功

经验值 +10