土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现有一四层商业楼,市政给水压力0.32Mpa,请问是否可以取消二次加压?

现有一四层商业楼,市政给水压力0.32Mpa,请问是否可以取消二次加压?

发布于:2014-05-26 16:22:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。
市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。


1.png


2.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1403248324019
    只有32米的水压,你要算一算,管道损失基本去掉5米,包括局部和沿程,高差去掉(1+5.5+6+6+2)=20.5,所以你还能剩下32-5-20.5=6.5米,公共卫生间基本是洗手盆、大便器、小便器,洗手盆5米就够了,大小便器用水箱,2米就够了,所以是可以取消的,但是必须用水箱式洁具。
    2014-06-20 16:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • lijz1027
    lijz1027 板凳
    还是要加压的,而且要设个水池,要不然以后市政停水或维修等事情,你岂不是整栋楼没水。。。。
    2014-06-20 13:05:20

    回复 举报
    赞同0