土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋压力焊不合格处理

关于钢筋压力焊不合格处理

发布于:2014-05-26 15:26:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
想请教下各位,电渣压力焊因为偏心或者焊包不足,可否在旁边绑一根同直径钢筋,绑扎长度为钢筋搭接长度。偏心和焊包不足不是很严重的那种,监理要施工出方案,我认为此种小问题大可不必,请教下各位朋友!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuoning2012
    zhuoning2012 沙发
    10楼说的很有道理
    2014-06-22 20:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • dlmetrobuilder
    重新做电渣压力焊
    2014-06-09 09:23:09

    回复 举报
    赞同0