一、工程概况:
天津市某居住区地下室项目建筑基地面积:整个规划地块占地面积为332628.2平方米,分为西北、西南以及东南三个地块。其中,西北地块占地104351.8平方米,西南地块占地101428.5平方米,东南地块占地126847.9平方米。其中东南地块住宅项目建有14栋高层住宅,14栋涉外专家公寓及1栋公共建筑,地上建筑面积约254491平方米,地下设有2层停车场及其他住宅配套设施,地下建筑面积约116599平方米。
二、生活给水系统设计
整个东南地块最高日生活用水量为444(立方米/日);最高日最高时生活用水量为46(立方米/时)。其中塔楼供水泵房一(东南地块给水泵房一)居民最高日生活用水定额为150升/人.日,塔楼泵房使用人数为998人。塔楼供水泵房二(东南地块给水泵房二)居民最高日生活用水定额为150升/人.日,塔楼泵房使用人数为1132人。
由海泰内环南路、海泰南北大街上的环状市政供水管网各引入一根DN200的给水口,在地块内布置成环状管网,供应整个地块生活用水和室外消防用水。市政给水管网供水保证压力为0.30MPa。
仅以塔楼供水泵房一为例,说明塔楼生活给水分区情况及相应泵房设计。塔楼供水泵房一负担东南地块10#—11#塔楼的生活供水。其中10#塔楼31层,11#塔楼41层,12#塔楼36层,13#塔楼30层。塔楼供水分区如下:塔楼二层至十一层为低区;塔楼十二层至二十一层为中区;塔楼二十二层至三十一层为高区; 11#座塔楼三十二层至四十一层为转输供水,转输水箱设于24层设备层,由地下二层泵房转输供水。12#座塔楼三十二层至三十六层为转输供水,转输水箱设于24层设备层,由地下二层泵房转输供水。
塔楼供水泵房生活调节水箱选用两座的不锈钢板水箱,两座调节水箱分别独立使用;总有效储水容积40M3。11#塔楼三十二层至四十一层生活给水采用串联加压供水方式。串联分区供水泵房设于二十四层设备间,转输水箱有效调节容积不小于6M3。12#塔楼三十二层至三十六层生活给水采用串联加压供水方式。串联分区供水泵房设于二十四层设备间,转输水箱有效调节容积不小于6M3。
三、消火栓系统设计
整个东南地块消防最大的单体建筑其消防用水量及火灾延续时间如下:室外消火栓给水系统用水量为20升/秒,火灾延续时间为2小时;室内消火栓给水系统用水量为30升/秒,火灾延续时间为2小时;自动喷水灭火系统用水量为40升/秒,火灾延续时间为1小时。
东南地块小区内室外市政给水管网为环状管网,并由海泰内环南路市政给水管网、海泰南北大街市政给水管网各引入一条DN200生活消防给水入口。小区各单体建筑的室外消火栓用水由环状市政给水管网直接供给。室内消火栓用水、自动喷水灭火系统用水由设于地下二层车库内的消防专用储水池供给,消防水池有效储水容积360M3。室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统均采用区域制供应方式。东南地块区域消防水池及消防泵房设于地下二层消防泵房内。
整个东南地块区域制室内消火栓供水系统为两个分区,其中十七层及以下为低区消火栓系统;十八层及以上为高区消火栓系统。高、低区消火栓系统均采用智能控制工频水泵水箱联合供水系统供水。高、低区消火栓系统供水泵均设于地下二层区域制消防水泵房。
低区消防水泵设于地下二层消防水泵房内由消防专用储水池吸水加压并经两条DN200输水管与各单体建筑环状低区消防给水管网连接。
低区室内消火栓供水系统消防初期用水由设于14#塔楼二十四层设备层水箱间内的低区消防专用储水箱供给。消防专用储水箱选用一座搪瓷钢板水箱。低区消防专用储水箱设置高度满足最不利点消火栓静水压超高层住宅0.15MPa。低区室内消火栓供水系统在室外设两套水泵接合器。
高区消防水泵设于地下二层消防水泵房内由消防专用储水池吸水加压并经两条DN200输水管与各单体建筑环状高区消防给水管网连接。
高区室内消火栓供水系统消防初期用水由设于11#及14#塔楼四十二层屋顶水箱间内高区消防专用储水箱供给。11#塔楼消防专用储水箱选用一座搪瓷钢板水箱。14#塔楼消防专用储水箱选用一座搪瓷钢板水箱。高区消防专用储水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静水压要求,故在屋顶水箱间内设屋顶水箱增压设施对11#及14#塔楼三十七层至四十一层室内消火栓进行增压,高区室内消火栓供水系统三十六层及以下消防初期用水采用屋顶消防专用储水箱重力供水。 高区室内消火栓供水系统在室外设两套水泵接合器。
四、自动喷水灭火系统设计
低区喷洒水泵设于地下二层消防水泵房内由喷洒专用储水池吸水加压并经两条DN200输水管与各单体建筑低区喷洒给水管网连接。低区自动喷水系统消防初期用水由设于14#塔楼二十四层设备层水箱间内的低区屋顶消防专用储水箱供给。低区消防专用储水箱选用一座搪瓷钢板水箱,有效储水容积24M3,(其中喷淋储水容积6M3;室内消火栓储水容积18M3)。低区消防专用储水箱设置高度满足最不利点低区喷头供水压力要求。低区喷洒供水系统在室外设三套水泵接合器。
高区喷洒水泵设于地下二层消防水泵房内由消防专用储水池吸水加压并经两条DN200输水管与各单体建筑环状高区喷洒给水管网连接。高区自动喷水系统消防初期用水由设于14#塔楼四十二层屋顶水箱间内的高区消防专用储水箱供给。高区消防专用储水箱选用一座搪瓷钢板水箱,有效储水容积24M3,(其中喷淋储水容积6M3;室内消火栓储水容积18M3)。高区消防专用储水箱设置高度不能满足最不利点喷头供水压要求,故在屋顶水箱间内设屋顶水箱增压设施。高区喷洒供水系统在室外设两套水泵接合器。
五、有管网七氟丙烷灭火系统:
本工程地下层变配电设备用房内均设气体灭火系统,选用有管网七氟丙烷灭火装置,其灭火设计浓度9%;设计喷放时间10S;灭火浸渍时间10Min。
系统由火灾自动报警系统、灭火装置等组成。火灾自动报警系统由火灾探测器、气体灭火控制器、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮及系统布线组成系统具有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报(警铃报警),指示火灾发生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30S可调),声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调,防火卷帘门等),此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的灭火装置发出灭火指令,启动阀打开,然后向保护区喷放灭火剂,同时报警控制器接收灭火装置的反馈信号,喷放指示灯亮。当报警控制器处于手动状态,由值班人员确认火警后,按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即可启动系统喷放灭火剂。防护区域内应配备呼吸器。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
建筑给排水工程中疑难问题之教你破解法在建筑给排水工程中,有很多疑难问题困扰着设计人员、施工人员和管理人员,同时,也给使用者带来诸多不便和烦恼。本文根据自己多年的实践经验,对无效冷水、排水管噪音、地漏臭味、化粪池爆炸、管道埋深浅、水循环利用等问题进行解答。下面,对给排水工程中遇到的疑难问题一一进行解答。1.热水系统的无效冷水问题 据调查,多数热水供应系统,都存在着严重的水浪费现象。比如我在一家宾馆开启热水阀门后,放掉十几分钟冷水后才能正常使用。这部分流失的冷水,未产生任何效益,称为无效冷水,也就是浪费的水。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报