在配电手册的变压器继电保护中,提到电流速断保护的动作电流应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大电流。 我对上面这句话的理解是该保护装置安装在高压侧,只对高压侧的短路进行保护(因为其躲过低压侧的短路电流),如这样理解是正确的话?低压侧的短路电流靠什么保护?提前感谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
pdsluyang
沙发
2014年还考试国标的,上海的报名网上可以查到
2014-06-16 10:08:16
赞同0
-
zblyy
板凳
GB50545是强标,如果DL/T5092-1999不高于国家强标,更应执行国家强标,个人意见