土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的户型能做梁式转换吗?求指教

这样的户型能做梁式转换吗?求指教

发布于:2014-05-26 11:48:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 easyshifei 于 2014-5-26 14:42 编辑

目前公司正在做一个工程的方案,6度区,风压0.40,底部五层高位转换,上面抬25层,建筑总高度99.5m。
由于上部墙肢基本都无法对齐,造成下部转换柱很难布置,我想问下这种户型能做梁式转换吗?
个人觉得此户型无法做成梁式转换,目前有两种打算:
1、做成厚板转换结构。
2、让建筑调整户型(估计要把方案打倒重新来过了)。
各位有没有碰到类似工程呢,希望大家给出宝贵意见。
标准层平面图如下:

1P.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • easyshifei
    easyshifei 沙发
    cxr2011_aa 发表于 2014-5-26 12:42 可以,可以的。可以大概说一下转换柱的布置原则吗,标准层的图纸已经上传了,可以大概给个示意不? 转换柱应该是要对齐布置把,墙肢全都有错位,梁布置出来会很乱啊,有些地方转换梁跟框架梁打架了
    2014-05-26 14:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • cxr2011_aa
    cxr2011_aa 板凳
    可以,可以的。
    2014-05-26 12:42:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个表格,三个小问题,关于楼板对梁的影响,诚挚请高手指点

我的问题来源是附件里的表格。 我的问题: 1、表中第3行的PKPM考虑了吗,参数在哪里? 2、表中第4行,PKPM考虑的依据,高层有,多层的抗震或混凝土规范有吗?就是混凝土规范的5.2.4吗?因为5.2.4说了,“对梁刚度和承载力的影响”。 3、表中混凝土5.4.4和高层5.2.4说的不是一回事吧。混凝土说的是超静定梁自身内力重分布对扭矩的降低,后者说的是楼板对超静定梁的约束导致的超静定梁的扭矩的降低。前者是超静定梁自身调整,后者是超静定梁受楼板构件影响。

回帖成功

经验值 +10