本帖最后由 easyshifei 于 2014-5-26 14:42 编辑

目前公司正在做一个工程的方案,6度区,风压0.40,底部五层高位转换,上面抬25层,建筑总高度99.5m。
由于上部墙肢基本都无法对齐,造成下部转换柱很难布置,我想问下这种户型能做梁式转换吗?
个人觉得此户型无法做成梁式转换,目前有两种打算:
1、做成厚板转换结构。
2、让建筑调整户型(估计要把方案打倒重新来过了)。
各位有没有碰到类似工程呢,希望大家给出宝贵意见。
标准层平面图如下:

1P.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • easyshifei
    easyshifei 沙发
    cxr2011_aa 发表于 2014-5-26 12:42 可以,可以的。可以大概说一下转换柱的布置原则吗,标准层的图纸已经上传了,可以大概给个示意不? 转换柱应该是要对齐布置把,墙肢全都有错位,梁布置出来会很乱啊,有些地方转换梁跟框架梁打架了