土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个...

走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个...

发布于:2014-05-26 11:18:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个走道,是否需要做防排烟。因为如果是两个的话是15m、15m,如果看成一个就是30m。 甲级防火门至安全出口的距离均为17.3m的样子(17.3m的安全距离是其他几栋楼的。只是想说明门至最远点的安全出口距离是小于20m的),小于20m。绿线表示门距离安全出口的最远点。@版主






1.jpg


2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • swendi
    swendi 沙发
    同问此问题,依然没有明确答案
    2017-07-01 10:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • owenlianglin
    owenlianglin 板凳
    ding同问
    2016-09-17 23:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防防化规范,不理解这这一点...

[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB) 防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。

回帖成功

经验值 +10