配电房地面比室外地面低造成雨水倒灌怎样解决

发布于:2014-05-25 16:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间? 20140525_151343.jpg 20140520_162518.jpg

20140525_151343.jpg


20140520_162518.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lz_chengyang
    lz_chengyang 沙发
    在易进水的部位做集水井,深一点(比电缆沟底低1米,井上加盖板,不让潮气上来)装一只潜水泵,用浮球开关自动控制。

    电缆沟底(靠外墙一侧)开一条流水槽,一有渗水就能流进集水井。室外与室内电缆沟做挡水坝,下大雨时不让室外的水流进来。