土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房地面比室外地面低造成雨水倒灌怎样解决

配电房地面比室外地面低造成雨水倒灌怎样解决

发布于:2014-05-25 16:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间? 20140525_151343.jpg 20140520_162518.jpg

20140525_151343.jpg


20140520_162518.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lz_chengyang
    lz_chengyang 沙发
    在易进水的部位做集水井,深一点(比电缆沟底低1米,井上加盖板,不让潮气上来)装一只潜水泵,用浮球开关自动控制。

    电缆沟底(靠外墙一侧)开一条流水槽,一有渗水就能流进集水井。室外与室内电缆沟做挡水坝,下大雨时不让室外的水流进来。
    2014-06-05 11:46:05

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1406881020620
    做好防洪措施吧,不知道怎么改
    2014-11-13 23:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不做火灾自动报警,关于双头灯点亮问题?

不做火灾自动报警时双头灯怎么点亮?是否可以这样:1.不做火灾自动报警,普通照明也不会切断,此时双头灯无需点亮;2.当普通照明被烧坏时,可以由控制普通照明的断路器断开信号作为双头灯断路器断开的触发信号。

回帖成功

经验值 +10