土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厂房改学校,需要防烟吗?
我手上有个项目,是一间4层厂房改为民办学校的,教学楼设置在一二三楼,占地面积为160*27平方米,二楼中间走道为160*9米的通道,两边都是教室,请问需要做防烟和喷淋吗?求指导。

全部回答(6 )

  • shuiliumu
    谢谢你们的解答
    2014-05-30 16:06:30 来自 PC 评论 举报
  • mofgyc
    内走道如果中间有外窗,且每两个排烟口间距小于60米,面积满足规范要求,可以自然排烟,否则就机械排烟。这个内走道不涉及防烟的问题。
    2014-05-28 09:34:28 来自 PC 评论 举报