土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋规范有关条款百思不得其解,请教各位?

喷淋规范有关条款百思不得其解,请教各位?

发布于:2014-05-24 11:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
结合现场施工照片和喷淋规范与大家讨论一下:
以下是喷淋规范相关条款:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
以上几条规范我不是很理解,请教各位帮忙解答一下分别是那些情况下适用那条。一下是一些施工照片麻烦给我指导一下是否正确,谢谢!



IMG_7972.jpg


IMG_7974.jpg


IMG_7975.jpg


IMG_7976.jpg


IMG_7979.jpg


IMG_7982.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 灯泡丶
    灯泡丶 沙发
    我觉得主要原因 是没有套梁图 而均匀布置的
    2016-08-13 09:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • shperr
    shperr 板凳
    第四张图片右边的的喷头应该属于梁间布置吧,看看是否符合7.1.3.2的要求?
    2016-08-12 17:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,室内消火栓水平干管

对一个建筑面积很大的车库,车库内部需要消火栓。那么消火栓水平干管是埋在室外,还是直接埋在车库地面下面?谢谢!

回帖成功

经验值 +10