关于水力计算 上供中回系统

发布于:2014-05-23 19:15:23 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
刚刚 利用天正暖通不久 有许多不明白的地方 希望能得到 解答 1.天正暖通水力计算 系统形式中没有供中回系统,这个需要怎么计算 2.提取分支的时候 只能提取不同常规形的上供下回系统么?,比如一个办公楼5层 屋顶有一个设备层需要带立管道上去了 带了组散热器 又下来了 支持 分支的提取么?,还有一个 就是散热器分配负荷后 我没有进行散热器计算 而是在水力计算中得到的散热器片数 ,片数只能附回系统图中 而不能附回到平面图的散热器中?
  • cryogen
    cryogen 沙发
    1、这个系统是不能提取的,不过支持手动搭接系统形式,手动输入数值进行计算。步骤:先在系统形式中选择【自定义形式】然后在【生成框架】中设置楼层数、供回水位置等等。最后在计算界面中输入数值进行设计计算。
    2、自定义形式的都是不支持提取的。
    3、目前只能赋回到提取的系统图上,不能赋回到平面图上。
    2014-05-26 09:47:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水管水力计算如何按实际承担负荷算

试用了下天正水力计算,发现是按风盘的标准制冷量去算的管径,如何按照实际承担负荷算?