土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 三相大电流发生器使用方法及注意事项

三相大电流发生器使用方法及注意事项

发布于:2014-05-23 14:07:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
武汉合众电气与您分享三相大电流发生器使用方法及注意事项,相关电气产品请洽谈订购: 
三相大电流发生器使用方法:
在做大电流试验时,按本产品的电路图正确接好线路。根据输出电流的大小,选择好开关的位置。先将调压器调到零,再按下起动测试按钮,此时,手持调压器的手柄顺时针方向慢慢旋转并注视电流表,直到所需的电流值出现为止,试验到所定值后立即将调压器手轮反时针方向回零并按下停止按钮及切断电源。
   三相大电流发生器注意事项:  
1、测试工作不至少两人,一人管操作,一人监督操作,以确保安全。
   2、外壳须接地,不要因为低电压而忽视预防人身的安全事故。
   3、升流器次级至被试品导线不宜太长、截面积要足够接触面要处理干净,不然接头发热,电流升不到额定值。
   4、工作前要先检查电源是否有足够的容量否则电源线发热及电压降低影响正常工作。
   5、工作现场不能有易燃物。温升试验要准备足够的灭火器材。
   6、连续性试验,现场要有人值班。并且要定时检查升流源设备、导线、接头的发热情况及作好记录。由于电网电压的变动,注意调节TD,以便维持额定试验电流。
   7、试验工作应遵守电业安全工作规程并制定切合实际的安全措施。