土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新手,遇到个办公楼,柱子的轴压比怎么都调不合适,柱截面600*600不给动·求助啊
结构新手,遇到个办公楼,柱子的轴压比怎么都调都超限
下面附件有模型和建筑图~各位大神有空帮忙看下··求指导 万分感谢

全部回答(28 )

  • qq-wlg
    u=N/A*fc 根据此公式来调整 或者看看层高 这样柱的轴压比限制就有所改变
    2014-07-14 09:12:14 来自 PC 评论 举报
  • 海边的骆驼
    虽然过期了,我也说下,
    1个别柱可以超一点,但不要超太多,这个要问下负责人最好和审图沟通下
    2个别柱特殊情况下,可以采用加强箍筋、或设置芯柱的方法,600的柱不建议芯柱,
    3提高砼等级,
    2014-07-14 09:08:14 来自 PC 评论 举报