土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级框架 300*850的梁 梁箍筋加密区配几肢箍 这是我配的 不知道对不

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构入殓师
    从配筋目测梁截面是否能小点呢?
    2014-05-24 08:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • jb901128
    jb901128 板凳
    你这样配的意思就是加密区3肢,非加密区2肢,通长钢筋只有2根25,那么你的支座钢筋就要配到至少三根钢筋
    2014-05-23 16:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高宽比问题!!!

剪力墙结构,各项指标都满足规范要求,就是高宽比超了,7度区不大于6.我的楼都快到9了。总工说没问题,朋友们你觉得呢?你们平时都控制这个指标吗??