土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新国标GB50034-2013的照明计算变化项

新国标GB50034-2013的照明计算变化项

发布于:2014-05-23 10:10:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

6月1日,新国标GB50034-2013就要正式实施了,新国标和2004版相比,有哪些升级呢?下面比较一下新旧国标在照明计算方面的调整。

1、室形指数。不再只是长宽高定义,而是用面积和高度。意味着:各种圆的、方的、异形的房间形状都适用。

2、增加2lx的照度标准等级,与防火规范相适应。

3、增加“作业面背景区域一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度的1/3”。以普通办公室为例,那就是:作业面300lx,邻近区200lx,背景区75lx。

4、照度均匀度要求降低。之前要求0.7的,现在普遍降到0.6。

5、为减少眩光,增加了“墙面的平均照度不宜低于50lx,天花的平均照度不宜低于30lx。”

6、照度标准值的规定里,更改了一些建筑的称谓。增加了部分建筑类型,例如:职工宿舍、老年住宅、酒店式公寓、科技馆、美术馆、金融建筑等。

7、车库照度标准降低:住宅30lx,公共50lx,不分车位车道。

8、应急照明标准调整和细化。

9、照明功率密度值的说法改成“照明功率密度限值”。

10、部分建筑的功率密度限值改成了非强制条文。

11、LPD限值普遍降低15%~30%,对节能要求更高。

12、明确了暗槽灯属于装饰性照明,可以50%功率计入LPD。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大神指点下两个房间的灯具布线问题

请大神指点下,谢谢

回帖成功

经验值 +10